В конце прошлой недели получили проблему с файловым сервером на котором размещались несколько клиентов.
На файловом сервере использовался
RAID-5 3ware9650SE-12ML в составе
12 дисков 750GB Western Digital (WD)12 дисков *
Были начаты восстановительные работы.
Параметры RAID 9650SE
Цитата
"Параметры производительности"
Скорость передачи данных 700 Мб/сек (чтение), 600 Мб/сек (запись) при работе в RAID6
"Конфигурация"
Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Чип PowerPC PPC405CR
Память 256 Мб DDR2 PC4200. Возможна установка батареи резервного питания BBU-MODULE-03
Опции (батарея аварийного питания) BBU-MODULE-03
Число поддерживаемых устройств До 12 жестких дисков Serial ATA-II с поддержкой Hot-swap и hot-spare
BIOS Есть.Поддерживается аварийное восстановление BIOS при неудачном обновлении.
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Внутренний порт 3x SFF-8087 |кабели SFF-8087
Интерфейс PCI Express 8x